Varistör seçimi ve kullanımı

Başlatan kemalguler, 23 Ocak 2009, 13:37:17

kemalguler

SA.Bir devre tasarımında varistör seçiminde dikkate alınması gereken hususlar nelerdir.Şöyleki,220V ta çalışan ve 1A sigortası olan bir kartta varistör kullanmak istesek nasıl bir varistör kullanmalıyız.Varistör çapları ,attırmak istenilen sigorta amperajı ıle ilgili midir.Satıcıdan şebeke gerilimine uygun varistör ver dedim bana çapı kaç olsun diye soru sordu.Ayrıca varistörün görevi yükselen gerilimde sigortayı attırmak mıdır.Yoksa başka görevleri de var mıdır.Aydınlatırsanız sevinirim.

mucit07

aynen dedigin gibi besleme varistör gerilimini gectigi zaman
varistor kısa devre olur ve gümler pardon bozulur

kemalguler

Varistörün gümlemesi mi gerekir yoksa sigortayı attırması mı.Her yüksek gerilimde varistör değiştirme olayı biraz mantıksız gibi geliyor.

z

Varistor genellikle gumlemeden sigortayi attiramaz.

Varistoru regulator gibi dusunmemek lazim. Sigorta artan akim yuzunden nasil bozuluyor ve cope atiliyorsa varistor de artan gerilimden dolayi bozlulur ve cope atilir.

Varistir anlik voltak tepeciklerini (parazit vs) yok etmek icin yapilmislardir. Her bir parazitin (palsin) belli bir enerjisi vardir. Bu enerji varistorun absorve edebilecegi enerjinin altinda kaldigi surece varistor parazitin enerjisini emer. Emeyecegi kadar buyuk parazitle karsilasmissa ve bu surekli tekrarlaniyorsa varistor eninde sonunda bozulur.
Bana e^st de diyebilirsiniz.   www.cncdesigner.com

kemalguler

Fiziki boyutları ile akım ilişkisi nasıldır.5mm,7mm,10mm,14mmve20mm
olarak piyasada satılıyor.Kaç ampere kadar hangisini seçmeliyiz.

z

Katalogda absorve edecegi enerji seviyesi mj cinsinden bellidir.
Hesaplayabiliyorsaniz parazit kaynaginizin urettigi her bir parazitin enerjisini ve tekrarlama suresini hesaplayin ve burdan devam edin.

SMPS ya da motor suruculerinde bu hesap nisbeten kolay. Ama sizinle hic alakasi olmayan daha dogrusu sizin uretmediginiz voltaj palslarini yok etmek gibi bir amaciniz varsa bu durumda bir standarti referans almak ve o standartin saglamasi gereken sartlari basariyla gececek sekilde tertibati almak zorundasiniz.

Su kadar akima bu kadar varistoru tak testi gecsin mantigi biraz zor isler.
Bana e^st de diyebilirsiniz.   www.cncdesigner.com