Haberler:

Foruma Resim Yükleme ve Boyut Sınırlaması ( ! )  https://bit.ly/2GMFb8H

Ana Menü

rbo int problemi

Başlatan muhittin_kaplan, 08 Haziran 2009, 00:24:13

muhittin_kaplan

projede 16f877a ile kontrol ettiğim bir role var. bu rölede ters akım diyodu mevcut. yanlız röle devreye girdiğinde (ısıtıcı bağlı) bazen int alıyor. bunu engellemek için 470n bir kondansaör le rb0 ı topraga çektim. ama yinede int alıyor sebebi ve çözümü nedir acaba ?

tyildizak

kondansatöre paralel bir direnç( 4k7) Girişler float kalmamalı..

muhittin_kaplan

10k var yani 10k ile pulldown ve kond. var.

tyildizak

Beslemeyi güçlendirmek gerekir diye düşünüyorum, rölenin çekme akımı  voltajda anlık göçmelere neden oluyordur büyük olasılıkla.
Çözüm bulamazsanız, röle ve pic beslemelerini ayırmayı denemek gerek, irtibat opto ile kurulabilir.
Ayrıca ters diyot röleyi anahtarlayan transistör vb. elemanı korumaya yarar, bu tür sorunların çözümüyle ilgili bir fonksiyonu olabileceğini sanmıyorum.