Hava hacminin hesabi

Başlatan rck8942, 15 Nisan 2013, 19:47:32

Analyzer

Selam,

Ladder'ınıza baktığımda %IW0.1.5 den sensörü okuyorsunuz. %MF30 da %MW50 yi float a çevirdiniz, bu da tamam. %MF36 da 3600 a bölerek oranı buldunuz. Bundan sonra bulduğunuz 0,27 oranı, sensörün maksimum değerinin %27 si anlamına gelir. Bu debiniz değildir. Bu değeri maksimum sensör değeri ile çarpacaksınız.Örneğin 100 m3/h lik maksimum değeriniz varsa, hattınızdan o anda 27 m3/h geçiyordur. Bakın buradaki değer saatlik değerdir. O nedenle bu değeri saniyede bir sefer örneklediğiniz için, 3600 e bölüp m3/sn değerine çevireceksiniz. Yani örnekten yola çıkarsak (27/3600) m3/sn = 0,075 m3/sn değerini elde edersiniz. Her saniye örnek aldığınız için 1 sn ile çarparsanız, 0,075 m3 değerini bulursunuz. Bu andan sonra toplamanız gerekir.

%S6 kontağından önce %MF36 değerini sensörün maksimum ölçme değeri ile çarpıp 3600 e bölün. Ardından elde ettiğiniz değeri %S6 kontağından geçirerek ard arda toplayarak gidin.

Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!

cetinkaya

Alıntı yapılan: Analyzer - 21 Nisan 2013, 22:13:43
Selam,

Ladder'ınıza baktığımda %IW0.1.5 den sensörü okuyorsunuz. %MF30 da %MW50 yi float a çevirdiniz, bu da tamam. %MF36 da 3600 a bölerek oranı buldunuz. Bundan sonra bulduğunuz 0,27 oranı, sensörün maksimum değerinin %27 si anlamına gelir. Bu debiniz değildir. Bu değeri maksimum sensör değeri ile çarpacaksınız.Örneğin 100 m3/h lik maksimum değeriniz varsa, hattınızdan o anda 27 m3/h geçiyordur. Bakın buradaki değer saatlik değerdir. O nedenle bu değeri saniyede bir sefer örneklediğiniz için, 3600 e bölüp m3/sn değerine çevireceksiniz. Yani örnekten yola çıkarsak (27/3600) m3/sn = 0,075 m3/sn değerini elde edersiniz. Her saniye örnek aldığınız için 1 sn ile çarparsanız, 0,075 m3 değerini bulursunuz. Bu andan sonra toplamanız gerekir.

%S6 kontağından önce %MF36 değerini sensörün maksimum ölçme değeri ile çarpıp 3600 e bölün. Ardından elde ettiğiniz değeri %S6 kontağından geçirerek ard arda toplayarak gidin.

Analyzer

Hocam program bittirebildim. Ama surda kafama takilan bir soru var dediginiz gibi ölcütügüm deger 12mA de 2500m³/h. Bunu neden * 5000 deyip sonra /3600 yapmam gerekiyor tam anlamadim. Sensör zaten bu 2500 degeri saatte bana veriyor ben ise /3600 diyerek saniyedeki degerini buluyorum ve her saniye tetikleyerek artiriyorum. Mühendisle konustugumda oda tek 3600 a böleceksin karisik düsünme demisti.

Analyzer

Selam,

Neden 3600 e bölüyoruz çünkü her saniye örnek alıyorsunuz. Saatlik çıkış veren sensörünüz var. Kesit alandan saatte x kadar hava geçiyorsa, saniyede x/3600 kadar hava geçer. m3/h i m3/sn yeye çeviriyorsunuz, birim dönüşümü yapıyorsunuz. Her saniye örnek aldığınız için de bu değeri 1 sn ile çarpıyorsunuz. Elde ettiğiniz değer sizin 1 sn de geçen havanın hacmi oluyor. Bunları da topluyorsunuz.

Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!

cetinkaya

Alıntı yapılan: Analyzer - 22 Nisan 2013, 16:23:11
Selam,

Neden 3600 e bölüyoruz çünkü her saniye örnek alıyorsunuz. Saatlik çıkış veren sensörünüz var. Kesit alandan saatte x kadar hava geçiyorsa, saniyede x/3600 kadar hava geçer. m3/h i m3/sn yeye çeviriyorsunuz, birim dönüşümü yapıyorsunuz. Her saniye örnek aldığınız için de bu değeri 1 sn ile çarpıyorsunuz. Elde ettiğiniz değer sizin 1 sn de geçen havanın hacmi oluyor. Bunları da topluyorsunuz.

Analyzer
Cok tesekkür ederim hocam yardimlariniz icin.