Keskin Sicaklik Sensoru

Başlatan cicjoe, 05 Eylül 2013, 23:39:51

cicjoe

Arkadaslar, kapali bir kutunun icinde sicaklik degerlerini olcup kaydetmem gerekiyor (1 veya yarim saatte bir). 2C derecelik aralikta kalmasi gerekiyor kutunun. Durum boyle olunca hatali olcum yapmamak gerekiyor. Sicakliga mudahale etme degil, log'lama var sadece. Arastirirken TI'n bir dokumaninda soyle bir tablo buldum, beni biraz yonlendirdi.


NXP 0.25C keskinlikte
http://www.digikey.com/product-detail/en/PCT2075D%2c118/568-10219-1-ND/3991875

Analog Devices 1C keskinlikte
http://www.digikey.com/product-detail/en/ADT7420UCPZ-RL7/ADT7420UCPZ-RL7CT-ND/4248447

Sensor onerisinde ve/veya dikkat edilmesi gerekenler konusunda oneride bulunabilirseniz sevinirim.

Simdiden tesekkurler.

vedo35

#1
Bizim dedektorlerde kullandigimiz iki tur sicaklik sensoru var lm35 analog ve birde dijital sensor bunu gibi:

http://www.smartec.nl/pdf/DSSMT16030.PDF 

incele istersen. Bizim cihazlardada  kapali ortamda sicaklik olculuyor. Icinde firin var. Yani ayni mantik.
Biliyormusun dedi, ben ne yaptiysam kader icabi yaptim dedi. Ben gene sustum.... Kimbilir sende belki kaderin memurusun vazifeni yapiyorsun dedi.

camby


Okan AKÇA


cicjoe

Alıntı yapılan: camby - 06 Eylül 2013, 09:08:26
NXP 0.25 C değil bir de
Ters yazmisim hocam.. NXP 1C olcak.. Gerci kendi sitesinde yazan ile digikey'de yazan da farkli cikti 2 modelin'de.. Digi'de 2C demis..


Alıntı yapılan: cyclone - 06 Eylül 2013, 09:49:20
pt1000 cok keskindir
Pahaliymis ama aklimda olsun hocam.


http://www.digikey.com/product-detail/en/MAX6622UE9A%2BT/MAX6622UE9A%2BT-ND/1781039
Bu local/remote olayini anlamadim..
Accuracy -0.1°C Local, ±3°C Remote

Kabil ATICI

LM35 olabilir. Metal kılıf olanını tercih edin. Sıcaklığı sensöre iletmesi daha iyidir.
Sadece sıcaklık hassasiyetini belirtmişsiniz. Sıcaklık arağılı 125 dereceyi aşmadığı sürece LM35 işini görebilir.
Analog bir sıcaklık sensörü kullanacaksanız yüksek bit  çözünürlüğüne sahip bir ADC kullanmanız gerekecektir.
ambar7

sadogan


Erol YILMAZ

DS18B20     -10°C to +85°C arasında ±0.5 C doğruluk sağlıyor....

cicjoe

Tavsiyeleriniz icin cok tesekkurler. Onerileri arastirmam biraz vaktimi alcak.

Benden kaynaklanan hatalari en aza indirmek icin neler yapabilirim? Filte, ortalama alma, sigma delta, birden fazla sensor kullanma.. gibi?

ErsinErce

#9
Eşdeğer 2 ntc seri bağlayıp bir pull-up ile devrenize girebilirsiniz.
tek ntc ile de olur. pull-up direncini iyi ayarlamak gerekli sadece

Ntc hesap programını önceden vermiştim.
istediğiniz aralıkta yüksek hassasiyet diğer kısımlarda düşük hassasiyet yakalayabilirsiniz bu şekilde.

Kabil ATICI

sıcaklıka hassasiyetini böyle istemişsinde ortamın homojenliği nasıldır?. Çünkü yeteri kadar homojen değilse birkaç noktadan ölçüm alman gerekebilir.
ambar7