Transformatörlerde neden demir saç kullanılmaz?

Başlatan z, 09 Mart 2015, 15:48:46

z

Transformatörlerde demir saç yerine silisli çelik saç kullanılır.

Çünkü;

http://www.youtube.com/watch?v=4UC_NdTvMPs#ws
Bana e^st de diyebilirsiniz.   www.cncdesigner.com

elektronik

#1
hocam aynı deneyi silisli sac ile denedinizmi ? bence silisli sacda ısınacaktır çünkü sac bu konumda manyetik alanı kesiyor.
ayrıca sacı dik koysanız bile yine bir miktar ısınabilir çünkü frekansınız yüksek.


onurserdar

yüksek frekans ve yüksek manyetik akınız var.... mikrodalga fırın yapmışsınız :)

z

Bahsettiğiniz deneyler tabiki daha gerçekçi ve videodakine kıyasla daha az ısınacaktır. Fakat benim deney de en azından neden transformatörde demir blok kullanılmaz sorusuna cevap odu.

Mikrodalga fırın prensibi daha farklı yalnız.
Bana e^st de diyebilirsiniz.   www.cncdesigner.com

akof

mikrodalga değil ama indüksiyonla ısıtma yapmışsınız hocam.

mir_as82

Hocam ben sizin bahsettiğiniz deneyi motor üzerinde yaptım. Silisli sac ile silissiz sac arasında en az 10 derece ısı farkı oluyor. (DC, 150 Watt blower motor)

iqsuz

teorik sebebinide söyleyelimde yetim kalmasın.
eddy akımlarını önlemek için.başka bir ifade ile girdap akımları.
yani amaç manyetik akıdaki yoğunluğun bozulmasına engel olmaktır.
bu işlem transformatörün veriminin %98'lere çıkmasında yardımcıdır.