380 V ve Nötr'lü girişi olan bir kartta röle ile motor sürülüyor.

Röle öncesinde faz sayısı kontrolü yapmakta sorun. Fakat röle çıkışı sonrasında bu kontrolü yapamıyorum. Nedeni ise diyelim ki fazın biri röleden geçememiş olsun. O halde diğer iki sargıdan dolanan  boş olan uçta 220Vac'ye yakın zahiri bir voltaj oluşmasına nedeni oluyor. Bu durumda faz olmamasına rağmen faz varmış gibi algılanıyor. Bunun pratik bir yolunu bilen var mı? Yoksa röle ile motor arasında faz sırası kontrolü yapsam bu düşen faz algılayabilir miyim. Yani Diyelim ki T kaybolmuş olsun. O halde R ve S birleşiminden T sargına dolanan voltajın faz farkının ne olmasını beklemeliyim? biraz kafam karıştı işin gerçeği.


Z80

Faz ve notr arasına 10K 5W direnç tak.

Abdullahtekin

Röle ile motor arasına sirali faz koruma rolesi takarsaniz roleden ve şebekeden kaynaklı faz kesilmelerini ve faz sırası bozulmalarını yakalayabilirsiniz.
Su durumda sorun faz sırası değil motorda boşta kalan ucuna ait bobinde gerilim induklenmesidir.