0 - 60mA arasında cıkıs veren ve ayarlanabilen devre

Başlatan _md_, 04 Kasım 2005, 21:15:54

_md_

arkadaslar kullandıgım sensorler 24V 20mA ile 60mA arasında degısken cıkıs verıyor. yapmak ıstedıgım sensor olmadan bu dervreyı baglayarak devreyı simüle etmek.

CaFFeiNe

benim bildiğim akım verilmez çekilir mesela 12V 10A verebilecek kaynaktan çekeceğiniz akım kaynağa bağladığınız yükün direncine bağlıdır 12ohm bağlarsanız 1A 1.2ohm bağlarsanız 10A çekersiniz
yani şunu demek istiyorum sizin sensörün bağlandığı cihaz içerisinde sensörden çekilen akımı üzerinde voltaja çeviren bir direnç vardır yani sensör atıyorum 20mA üretirse(ki aslında dirençten 20mA akım geçmesi için gerekli voltajı üretir) direnç üzerinde 2V, 60mA için atıyorum 5V oluşur dolayısıyla bu değerleri bilirsen sensör kullanmadan devreye gerekli voltajları uygulayarak sensör varmış gibi kandırmaca yaparsın

(yanlışım varsa düzeltilmesini daha tecrübeli arkadaşlardan rica ediyorum çünkü yazdığım bu sonuçları gözlemlerle elde ettim)

aster

istediğiniz akımı veren bir beslemeyi sensör bağlantısından geçirerek kısa devre ediniz (kısa devre anında istediğiniz akımı akıtacak şekilde)

vatlı bir pot da olur, besleme + sı, devreye seri pot, devre seri giriş ve çıkış, gnd ile birleştir tabi devrede seri bir ampermetre ile de akımı kontrol ediyorsun

_md_

ben olayı sımdı ayrıntılı anlatayım sızde yorum getırın. Ağırlık ölçümünde Loadcell kullanıyoruz ve bu loadcell cıkısında 20 - 60mA akım verıyor bu akıma gorede cıhaz agırlıgı olcuyor benım amacım arıza anında buna o devreyı bağlayarak cıhazın calısmaya devam etmesını saglamak.

CaFFeiNe


Erol YILMAZ

Alıntı yapılan: "_md_"ben olayı sımdı ayrıntılı anlatayım sızde yorum getırın. Ağırlık ölçümünde Loadcell kullanıyoruz ve bu loadcell cıkısında 20 - 60mA akım verıyor bu akıma gorede cıhaz agırlıgı olcuyor benım amacım arıza anında buna o devreyı bağlayarak cıhazın calısmaya devam etmesını saglamak.

20 60 mA yerine 20-60 mV olmasin bu??? Genelde Loadcell ler dengeli 4 direncten olusur. Ve agirlikla birlikte bu denge bozularak cikisa farksal olarak 0 mV tan itibaren cikis vermeye baslar. Akim ile pek bir baglantisi yok, bence !!!

_md_

bırazdaha anlatım ozaman arkadaşlar bır kaldırıc dusunun 4 tellı bunun her ıkı tarafındada load cell var ve bu load celler yuku tartıyor ve eger yuk dengesızse bırtarafı daha agırsa yadada lımıtın ustunde bır agırlıktaysa sıstemı durduruyor dun gece basımıza gelen olayda bu load cellın tekı arzalandı ve sıstem durdu. kullanılan loadcelller 20 - 60mA cıkıs verıyor ve bu aralıkta yukun agırlıgını belırlıyoruz bana sımdı 0 - 60mA uzerınde oynama yapabılecegım bır alet lazım ama yukarda arkadasların dedıgı gıbı akım cekılır.

fakat sole bır durum var bunu sınırlamamız gerekıyor ve bunu yapan bır parca analog.comda gordum fıyatı 200dolar cıvarı ama 4 - 20mA malesef. Şimdi yorumlarınızı beklıyorum.

İlginiz için teşekkürler.

_md_

bırde olculen agırlıklar 3 - 5 kg degıl 80 - 100 tona kadar yolu var.

stlg

Sevgili  _md_
Arkadasım sen en iyisi 5V gerilim veren bi besleme hazırla 7805 benzeri
kararlı birsey olsun bu beslemenin cıkısına yani artı ve eksi arasına 100k cokturlu bir trimpot birde 100k direnci seri bagla bu 100k direncin iki ucunu sistemine gir olcum kısmını kontrol et eger olcum aralıgının dısına cıkılmıssa c.t trimpottan istedigin sınıra cek eger hala olcum degeri yuksekse 100k direnci kucult , buyukse yukselt bence bu senin işini gorur
kolay gelsin
              ALLAHA EMANET OLUNUZ
ALLAHA EMANET OLUNUZ Hoştur bana senden gelen,  Ya gonca gül yahut diken,  Ya kaftandır yahut kefen,  Kereminde hoş lütfunda hoş.

Erol YILMAZ

Aslinda sana gerilim denetimli akim kaynagi lazim.
Semasi asagidaki gibi. Denendi calisiyor...



Devre PWM cikisli olarak tasarlanmisti, sen istersen OP01 e kadar olan kismi iptal edip oraya bir adet potans ile 0...5 VDC girebilirsin.
Istersen Pic ile PWM cikisini kullanarak birseyler yaparsin...

aster

Elinde yedek loadcell yok sanırım ki bu yola baş vuruyorsun,
peki sen tartıyı bir şekilde aldattın, yükün dengesiz olursa sorun olmayacakmı?

_md_

suan cozumu dıger loadcellin cıkısıyla paraleleyerek cozdum fakat bu sorunu bırdaha yasadıgımda bununla urasmak ıstemıyorum yenı parca gelene kadar bu yapacagım devreyı baglayıp celısmasını saglayacam. ASTER bu arada dedıgın oldu :S ama trimle cozdum sorunu. plc sapıttı dengesız yuke gırınce. :)

aster

Bence yük değerleri söylediğin gibiyse ki bende işletmemde sorumluluk sahibiyim yedek bulundurman daha doğru olur, mazallah sonuç hiçte istemediğin şekillerde sonuçlanabilir adam ona göre yapmıştır teraziyi daha doğrusu kantarı
tamam bazı durumlarda geçici çözümler gerekebiliyor ama dikkatli olmak gerek

_md_

aster kullandıgımız cıhazlar tartı yada kantar degıl vinç oyuzdende parcaları cok pahalı ve vıncın sureklı calısırlıgını saglamak zorundayız loadcellı degıstırmek calısma esnasında 3-4 saat ama vıncın calısma esnasında bukadar durması cok buyuk zarar buyuzdende hızlı cozumler uretmeye calısıyorum.

_md_

Arkadaşlar akım ayarı ıcın bunları buldum bu devreleri kullansam sızce stabıl olurmu?





Çok soru soruyorum ama :S