PT100 Sıcaklık Ölçer Arızası

Başlatan Mucit23, 16 Şubat 2022, 13:32:46

Sozuak

#15
Termokupl bağlantı olayı farklıdır. Kablosunu kafana göre istediğin kabloyla uzatamazsın, istediğin gibi lehimleyemezsin vs vs.
Bağlantıyı lehimle yapma soket şeklinde yap termokupl bağlantısı özel kablo ile mümkünse konnektörle yapılır.


Mucit23

Hocam konu başlığında belirtildiği gibi sensör Termokupl değil PT100. Sensörden yana sıkıntı yok. Analog kısımları baştan sona kontrol ettim. Çıkamadım işin içinden. Herhangi bir sebeple cihazda konfigürasyon sorunu var gibi görünüyor.

z

PT100u sokup yerine 100 Ohm, 250 Ohm baglayip test ettin mi?
Bana e^st de diyebilirsiniz.   www.cncdesigner.com

Sozuak

3 uclu sensor bircok kaynakta termokupl olarak geciyor. Bir arastirin derim

MrThinking

resimde görünen 7, aslında 1 olmasın? segment hatası yani. Başka bir neden kalmadı çünkü.
Ego=1/Knowledge

Erol YILMAZ

Enerji yokken Pcb tarafından Pt100 ün direncini ölçer misin kaç ohm ?

asma

Merhaba
Pt100 ve adc doğru çalışıyor ise, çarpan veya referans yanlış olabilir.
Opamp kazancı harici direnç ile sağlanmış ise direnç değeri değişmiş olabilir.
Bunu referans sıcaklık değeri ile karşılaştırarak anlarsın.
Bildiğin iki sıcaklık arasında ölçüm yap. Aradaki fark sabit ise çarpan (yani opamp ın kazancı) doğrudur.
Geriye akım kaynağı kalır.
Tl431, direnç ve transistör den oluşuyor ise direnç değeri değişmiş olabilir. Mesela 20k ise 22k veya daha yüksek değerde deneyin.
Sonra çok turlu trimpot ile doğru değeri bulursunuz.
Kolay gelsin.